低温冷冻机结霜情况如何应对?
发布时间:2020-09-01浏览次数:246

冷冻机组又称为:冷水机组、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,是由两个或以上的冷冻机组成。冷冻机机组的膨胀阀起到节流降压的作用,经冷凝冷凝后的高压制冷剂液体经过节流阀时,因受阻而使压力下降,导致部分制冷剂液体气化,同时吸收气化潜热,其本身温度相应降低,成为低温低压的湿蒸汽,然后进如蒸发器,从而达到制冷的效果。

低温冷冻机机组

由于设备与使用环境等等因素的影响,任何冷水机在使用的过程中都会出现结霜的故障。如果冷冻机结霜较为严重,那么在运行冷冻机之前需要认真进行检查,能够及时发现与处理各种冷冻机产生结霜的故障,即可保持设备长期运行稳定。当设备的运行稳定性不断增加之后,那么低温冷冻机出现结霜故障的概率不断降低。

对于如何应对低温冷冻机结霜情况,很多人都是一知半解的,接下来就和星德一起来了解一下吧!

1、如果是一台冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。

2、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。

3、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,低温冷冻机制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。

4、如果冷冻机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。

5、检查制冷剂的量是否在标准范围内。不论充注的过多或是过少,都会影响到冷水机能否正常运行。

6、是否是多台冷水机组并联使用?如果机组开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台冷水机的开停时间)。