冷水机压缩机出现故障了要怎么处理?
发布时间:2020-09-01浏览次数:214

工业冷水机压缩机是制冷循环的动力,它由电动机拖动而不停地旋转,它除了及时抽出蒸发器内蒸气,维持低温低压外,还通过压缩作用提高制冷剂蒸气的压力和温度,创造将制冷剂蒸气的热量向外界环境介质转移的条件。即将低温低压制冷剂蒸气压缩至高温高压状态,以便能用常温的空气或水作冷却介质来冷凝制冷剂蒸气。

工业冷水机

压缩机既是工业冷水机机组的核心,也是工业冷水机组的心脏。冷水机压缩机出现故障了要怎么处理?

1、首先检查主电路。如电源是否有电,电压是否正常,是否由于起动过载熔丝已烧断,空气开关是否跳闸,开关触点是否良好,电源是否缺相。起动时观察电压表、电流表,当冷水机没有安装电流表、电压表时,可采用万用电表或测电笔检查电源情况。在电源电压过低时会使压缩机起动不了。

2、对于活塞制冷压缩机,其连杆大头轴瓦与曲袖是否发生抱轴。可能是以前运行时,由于排气温度过高造成,也可能是润滑油焦化,使气缸与活塞粘结造成,使压缩机不能起动。

3、检查压差继电器和高低压继电器。当压缩机的油压不正常时,能使压缩机停止运行。同时,当压缩机排气压力和吸气压力异常时,均不能起动或已起动后压缩机会很快停止运转。

4、检查工业冷水机冷冻水量、冷却水量、水温是否正常。若水量小、水温高,会引起冷凝压力急剧升高,蒸发温度迅速下降,由于机组保护设施动作,往往很快停机。

5、检查有关的电磁阀、调节阀是否失灵,是否按要求开起或关闭。

6、检查温度继电器的感温包内是否有工质泄漏,或调节有误。