如何选用适合自己行业的工业冷水机?
发布时间:2020-08-31浏览次数:239

经常遇到客户的打电话咨询工业冷水机时常问到一个问题,那就是他们行业的生产过程中应该用哪种型号的制冷机,他们不明白怎样的机器才能达到他们的制冷效果,或者说他们的车间里需要怎样的设备。下面,冷水机厂家星德教给大家一个简单的选型公式,帮助大家了解一下这个问题。

工业冷水机

(一)如何选用适合自己的行业工业冷水机和小型冷水机呢,其实很简单有一个选型公式: 制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数

1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;

2、温差指机器进出水之间的温差,单位为℃;

3、4.187为定量(水的比热容),单位为KJ/kg.℃;

4、选择风冷式冷水机时需乘安全系数1.3,选择水冷式冷水机则乘安全系数1.1。

5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。

6、计算出制冷量的单位为kj.h,1kw=3600kj.h 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但主要的是知道额定制冷量,一般风冷的2.5KW的样子的话选择用1P的机器.依此类推。所以工业冷水机的选用重要的是求出额定制冷量。

(二)冷水机制冷量的计算方式

1、体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)

2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)

3、冷水机制冷量例题:4小时(升温时间)10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时(升温时间) 10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw