如何更换冷冻机润滑油 ?
发布时间:2022-05-27浏览次数:108

随着气温的不断上升,炎热的夏天已经到来,冷冻机更多地投入运行,如何更换冷冻机润滑油也是要面临的问题。冷冻机组工作性质较为特殊,故对润滑油也有相应的要求。我们一起来看一下冷冻机如何更换润滑油。

工业冷水机

1、我们给冷冻机充注的润滑油一定要通过质量认证,且不同品牌的油不能混合使用。不同种类的制冷剂应对应不同的润滑油,特别要注意合成油与矿物油不兼容的问题。在给冷冻机进行充油前应确保系统洁净度,无焊渣等杂质。

2、在冷冻机组中应使用合成油,并保证油不要长时间暴露在大气中。初次开机时应彻底对系统进行抽真空处理。

3、为确保机组正常运行,应对系统进行除湿处理,建议用干燥氮气通入系统进行干燥,然后再进行抽真空处理。

注意:当进行系统抽真空时应考虑到低压下水汽将会蒸发,此时应再充注部分干燥氮气进入系统。为系统更换新油是很重要的,尤其实在电机烧毁后酸性残渣依然保留在系统内部,通过换油可以检查系统状态。检查润滑油酸性,在系统运行72小时候再次更换润滑油,直到润滑油的酸度达到标准值为止。

冷水机

4、当客户进行润滑油充注时应保证系统中的润滑油总量达到要求的充注量。如果客户的超低温冷冻机系统已经充注了足够的润滑油。但为了维护需要放出部分润滑油,那么重新充注润滑油时。只要补充放出的油量即可。

冷冻机更换润滑油的几点建议:

1、换油周期:如果冷冻机压缩机已经持续运行10000小时,应检查一次润滑油。如果压缩机是初次运行,建议在运行2000小时后更换润滑油并且清洗油过滤器。检查系统是否干净,如果冷水机系统运行条件良好,每20000小时或者每4年更换一次润滑油。

2、避免固体残渣和金属杂质通过油过滤器,这可能会导致轴承损伤。所以建议安装一个压差开关,当油过滤器两侧压差达到设定值时压差开关动作,使系统停机,防止轴承在这种情况下因为失油严重损伤。

防爆冷水机

我们在实际操作冷冻机的时候,不仅仅需要注意冷冻机的运行参数,还要留意冷冻机的润滑油的选择和操作规程内容。