怎么处理工业冷水机制冷剂泄漏现象?
发布时间:2021-10-20浏览次数:246

企业使用工业冷水机的时候,如果制冷剂出现较为严重的渗漏问题,必然导致设备停止运转。由于工业冷水机存在完善的安全预警设备,在出现制冷剂严重外泄的情况下,系统将会自动停止工业冷水机的运行,以便减少其他设备的损坏概率。尤其对于高功率类型的工业冷冻机设备,遇到制冷剂渗漏需要及时发现渗漏的位置,通过专业的手段进行处理。并且日常运行工业冷冻机之前,必须针对制冷剂压力进行细致的检测,在保持压力正常的范围内开启工业冷水机设备。如果发现工业冷水机存在制冷剂泄露的问题,必须及时密封渗漏缺口,补充适量的制冷剂,确保后期工业冷冻机 安全运行。

工业冷水机

◆冷水机出现制冷剂泄漏现象,一般都是机组部件有漏点,比如制冷系统四大件之一的蒸发器。毕竟蒸发器左右两侧的焊口比较多,可能出现的漏点会多一些,这就需要工厂的蒸发器制作人员的焊接技术过硬。
蒸发器会出现漏点,主要原因还是焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600 ℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没有熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑,使用时间一长,就会出现漏点。
当分体式风冷式冷水机的蒸发器出现泄漏,首先要将机组停机,然后电话联系厂家安排售后服务人员进行处理。
◆在处理制冷剂泄漏问题时,可以将蒸发器卸下焊接,拆卸的方法是:
1、找准漏点后,做好标记;
2、如果制冷系统内还留存有制冷剂,要先把制冷剂收存起来;
3、用两个8寸或10寸扳手卸下室内机连接锁母,卸下室内机右侧电气盒;
4、卸下蒸发器后侧固定管路、夹板,拆去室内蒸发器左右定位螺钉;
5、左手从室内机后侧轻轻抬起管路,使蒸发器前移。用右手将蒸发器拉出5cm后,用双手将蒸发器旋转90度,顺着管道拉出(注意双手操作,切勿把翅片碰倒)。
蒸发器卸下后,放到平整洁净的地方,用干布把泄漏点油迹擦干净,泄漏点用银焊焊好,打压检查确定不漏后,按照拆卸的反顺序将蒸发器装回室内机。 当然,制冷剂泄漏有很多种可能,不仅仅只是蒸发器有漏点,这就需要逐步进行检查。