您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机过滤器结霜是什么问题?
发布时间:2021-10-18浏览次数:94

一些客户会遇到这样的问题:工业冷水机在开启运行后,出现结霜的现象。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,是正常的,如果是其它地方出现结霜现象,用户应该及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短冷水机的使用寿命。

工业冷水机

1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。不论充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。

2、是否是多台冷水机组并联使用?如果机组开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台冷水机的开停时间)。

3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。

4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。

5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。

6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。

如果工业冷水机出现结霜故障,企业一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保冷水机安全、稳定运行,并定期检查冷水机的各个部件是否有磨损或损坏,应及时更换。此外,企业购买冷水机,应根据生产需求合理匹配冷水机,以便更好的使用冷水机,减少企业使用成本支出。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211