如何判断工业冷冻机压缩机是否缺油?
发布时间:2020-11-06浏览次数:194

压缩机既是工业冷冻机组的核心,也是工业冷冻机组的心脏。压缩的好坏,直接影响着冷冻机的制冷效果。因此,压缩机是高速运转的复杂机器,而保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持压缩机正常运转的基本要求。冷冻机专用的压缩机,因其使用的条件和压缩工作的介质不同,所以大大区别于一般的空气压缩机,但同样可以分为螺杆式,离心式,活塞式等多种不同的形式。

冷冻机

如何保证压缩机各部件的充分润滑呢?这就需要一款润滑剂,也就是我们常说的冷冻机润滑油。一般的冷冻机生产厂家会要求客户使用指定品牌的润滑油,并且定期检查润滑油油位和颜色。如果润滑不足会引起轴承面磨损或划伤,严重时会造成抱轴、活塞卡在气缸内以及由此而引起的连杆弯曲、断裂事故等。

1、冷冻机组缺油现象:

如何判断压缩机是否缺油?当压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油。为保护压缩机不受损坏,星德机械生产的冷冻机组一般会安装一个油压安全保护装置,在缺油时会自动停机。但没有视油镜和油压安全装置的全封闭压缩机(包括转子和涡旋压缩机)以及风冷压缩机,缺油时没有明显症状,也不会停机,压缩机会在不知不觉中被磨损/损坏。压缩机噪音、震动或电流过大,可能与缺油有关,对压缩机和系统运行状况的准确判断就显得非常重要。环境温度过低有可能导致一些油压安全装置失灵,会造成压缩机磨损。

另外,压缩机缺油引起的磨损一般比较均匀。但若是压缩机润滑油很少或者没有油,轴承表面就会出现剧烈的摩擦,温度会在几秒内迅速升高。如果电机的功率足够大,曲轴会继续转动,曲轴和轴承表面会被磨损或划伤,否则曲轴会被轴承抱死,停止转动。活塞在气缸内的往复运动也是一样的,缺油会导致磨损或划伤,严重时活塞会卡在气缸内不能运动。

2、冷冻机组润滑不足:

压缩机磨损的直接原因是润滑不足,缺油肯定会引起润滑不足,但润滑不足却不一定就是缺油而引起的,有可能是润滑油无法到达轴承表面,也或者是润滑油虽已到达轴承表面,但是粘度太小,不能形成足够厚度的油膜,或是润滑油虽已到达轴承表面,但是由于过热而分解掉了,不能起到润滑作用。 缺油和润滑不足现象可以在拆开的压缩机中看到。缺油一般表现为大面积、比较均匀的表面损伤和高温,而润滑不足更多的是在一些特定部位的磨损、划伤和高温,如远离油泵的轴承面等。因此,在日常使用过程中,需要仔细观察冷冻机运行情况,并且仔细倾听冷水机组发出来的声音,以便及时发现问题,解决问题,保证工业冷水机组的正常运行。