您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

如何通过冷水机的参数来判断设备的工况
发布时间:2022-10-22浏览次数:21

工业冷水机的在运行的过程中会有各种各样的参数反馈给我们,如何通过冷水机的参数来判断设备的工况显得极为重要。那么我们能通过哪些参数来判断呢? 

工业冷水机

1、压缩机的吸气温度

 压缩机的吸气温度,对往复式压缩机来说,是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度;对于离心式压缩机,应为吸气导叶上的制冷剂气体温度。吸气温度的高低,不但影响着排气温度的高低,而且对压缩机的容积制冷量有重要影响。压缩机吸气温度高时,排气温度也高,制冷剂被吸入时的比容大,此时压缩机的单位容积制冷量小,这是我们所不希望的。相反压缩机吸气温度低时,其单位容积制冷量大。

 但是,压缩机吸气温度低,可能造成制冷剂液体被除数压缩机吸入,使往复式压缩机发生“液击”。而对于离心式压缩机来说,由于过低的吸气温度使压缩机的吸入压力过低,可能会产生喘振。所以,要规定压缩机的吸气过热度。

 对于往复式冷水机组,压缩机吸气过热度取为5~10℃,这时采用干式蒸发器。可以用热力膨胀阀控制吸气过热度,通过调节热力膨胀阀的调节螺杆,即可调节过热度的大小。

冷水机

2、压缩机排气温度

 排气温度要较冷凝温度高的多,排气温度的直接影响因素是压缩机的吸气温度,两者是正比关系。如果往复式压缩机吸、排气阀片不严密或破碎引起泄漏(内泄漏)时,排气温度会明显上升。在离心式制冷机组中如果制冷系统混入空气,则吸气温度和排气温度都会升高。

3、冷水机组的中间压力和温度

中间节流补气装置称做省功器,省功器内的压力就是机组的中间压力,其所对应的制冷剂温度即为中间温度中间压力确定的原则是使两级离心式制冷压缩机的低压和高压级压缩机总功耗尽可能小,循环的制冷系统尽可能大。

风冷式冷水机

4、油压差、油温与油位高度

润滑油系统是机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动零件提供润滑和冷却条件。润滑油的油压差,油温与油压高度,是保证机组在正常工作条件下,运动零件润滑和冷却的三要素。

油压差的作用:是使润滑油在油泵的驱动下,在油系统管道中流动,输送到各工作部位时克服其流动阻力。

油温:油温的高低对润滑油的黏度产生重要影响。油温大低会使油黏度增大,流动性降低,不易形成均匀的油膜,达不到预期的润滑效果。

油位高度:油位过低易造成机组运行故障或损坏事故。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373