您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

总结冷水机温差小的原因【冷水机维修】
发布时间:2022-06-01浏览次数:11

正常冷水机温差突然变小,会造成生产设备工作冷却效果下降或无法正常工作,进而造成生产产品质量问题,还会白白浪费大量能源,那么冷水机温差小到底有哪些原因呢?又如何维修呢?

工业冷水机

我们基本知道冷水机的原理即通过制冷机组产生冷冻水,通过水循环管道,进入设备冷却通路,吸收设备工作产生的热量,从而实现降温。整个过程任何一个环节出问题,都会导致最终温差小,冷却不下来。

制冷机组是制冷过程的关键环节,它造成冷水机温差小的原因体现在以下环节。

1、蒸发器堵塞

一般蒸发器堵塞,由下面几个因素造成:冷冻水粘度过大;冷冻水洁净度不够;冷冻水中有结晶物的产生。

蒸发器堵塞可通过观察压缩机的回气区情况来判断。即当压缩机回气口位置出现大面积的结冰现象时就可以判断出蒸发器出现的堵塞现象。

冷水机

2、膨胀阀损坏或堵塞

一般膨胀阀损坏后或堵塞由下面几个因素造成:外部条件造成物理损坏;机型部件的自行损坏;系统洁净度下降。

膨胀阀的故障可以通过听进液管的声音及膨胀阀后部是否结冰来判断。

3、制冷剂泄露

一般制冷剂泄露由下面几个因素造成:换热器或冷媒管连接管路的损坏;系统接触到腐蚀性液体或气体;机械运动部件的震动造成的制冷剂管路的损坏;人为因素造成的制冷剂部件损坏。

低压过低的问题可通过观察低压压力表的读数发现。若出现此类问题必须由专业的低温冷水机厂家技术人员进行检测处理。

4、过滤器堵塞

一般过滤器的堵塞由下面几个因素造成:外部条件造成物理损坏;机型部件的自行损坏;系统洁净度下降。

过滤器的故障可以通过经过过滤器制冷剂是否有温差来判断。

防爆冷水机

5、回气网堵塞

一般回气滤网堵塞由下面几个因素造成:系统洁净度的下降;冷冻油的质变。

回气滤网的故障可以通过经过回气管温差和压缩机机体的温度差及压缩机排气温度来判断。

6、压缩机损坏

一般压缩机的损坏由下面几个因素造成:电器的损坏;使用寿命的到达;使用环境的恶劣;压缩机内部故障。

一般情况下,只要按照正常操作维护,箱式冷水机压缩机寿命可使用10-15年。压缩机损坏可通过电机对地阻值及进出压力波动来进行判断,可联系冷水机厂家进行售后。然后让我们看下水循环管道,水循环管道一般由冷冻水泵、阀门、保温箱等组成,水流量过大是造成冷机温差小的直接原因。

7、水流量过大

当吸热一定时,水流量越大,进水和出水温度差越小。水流量大小,可通过观察蒸发器的进出水压差,以及水泵运行电流等来做判断。

冷水机

8、生产设备负荷增加

生产设备负荷的增加,会加大冷水机的制冷负荷,需冷冻水量就会增加,在机组数量一定时,温差就会减小,造成制冷困难。 


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373