螺杆式冷水机压缩机排气压力过高的缘由是哪些?
发布时间:2023-12-16浏览次数:121

螺杆式冷水机压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1。4~1。6MPa,维护值设定为2。0MPa。螺杆式冷水机压缩机排气压力过高,致使高压维护继电器动作。如果长期压力过高,会致使压缩机运转电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。

螺杆式冷水机

星德制冷分析螺杆式冷水机压缩机产生高压毛病的缘由如下:

1.通信毛病导致误报:因为高压维护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,导致误报。这种假毛病,往往电子板上的HP毛病指示灯不亮或微亮,高压维护继电器手动复位无效,电脑会显示“HPRESET”,或自动消失,测压缩机运转电流正常,吸排气压力也正常。

2.制冷剂充注过多或者混有其他杂质:这种状况通常发生在修理之后,如果混有杂质,如:空气、氮气等不凝聚气体。抽真空不彻底。只能排掉,从头抽真空,从头充注制冷剂。如果充注过多,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运转电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运转电流放气,直至正常。

3.冷水机冷凝器阻塞:冷凝水通常用自来水,在30℃以上时很简单结垢,并且因为冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,尘埃异物很简单进入冷却水体系,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,并且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定时对冷水机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。

4.冷水机冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与体系投入运转之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的缘由是体系缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器阻塞或选用过细,透水能力受限,应选用适宜的过滤器并定时清理过滤网;水泵选用较小,与体系不配套。冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组需求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然致使冷凝压力高,这种表象往往发生在高温时节。造成水温高的缘由能够是:冷却塔毛病,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,并且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种状况冷却水温度通常维持在较高的水平,可以采纳增加储水池的办法予以解决。