冷水机组与模温机组冬季排水措施你知道吗?
发布时间:2023-12-13浏览次数:125

冬季已经降临,我们温馨提示,为避免环境温度降低而导致设备水系统损坏,所以需要对设备及时进行排水,如冷水机组的冷冻水管道、水泵、冷却塔及末端。当机组所处的环境温度低于零时,机组停机后一定要把水排就尽存放,以避免造成冻裂,或者可将自来水换成防冻液。

工业冷水机

下面为大家提供一些冷水机组冬季排水措施:

一、常温冷水机组

1、壳管冷凝器:关闭水管后将接水管的另一端端堵头或球阀打开,打开后注意将端盖螺丝收好,开机前将端盖螺丝装好即可使用。(切记:蒸发器排水请勿如此操作!!!)

2、蒸发器或水箱:关闭水管后,打开蒸发器接管底部排污阀以及上端的排气口打开,将水排尽,机组长期不使用时也需将排污阀处于常来状态,等到开机前关闭补水。水箱只需关闭补水口,打开排水口排放即可。

3、管道及水泵:将水泵停止后,在管道及水泵的最低处将水排掉。

4、冷去塔:关闭补水阀,将冷去塔水盘最 低处的排污阀打开,把底盘水排尽。

5、末端:如您的设备带有排污阀,同样把排污阀打开,冬季不使用期间排污阀处于常开状态。

以上操作适用于载冷剂为水的常温冷水机组(5-35℃),如低温机组需排空载冷剂存放则需在排干载冷剂的同时,用清水冲洗水箱盘管或蒸发器,并在壳管蒸发器水路侧充注2bar压力的氮气进行保护,以防长时间存放载冷剂与空气进行反应造成腐蚀。

二、模温机组

1、水温机组在停机后需断开冷却水进水口,热水出口排出内部存水,排完后需使用3bar以上气压的空压气体从热水出口处往里吹气,吹净残余水即可。

2、油温机组(带冷却功能)在停机后需断开冷却水进水口及出水口,开机使机组处于冷却状态,使用3bar以上气压的空压气体从冷却水进水口处往里吹气,吹净残余水即可。