工业冷水机双级压缩制冷系统的工作流程是怎样的?
发布时间:2023-12-04浏览次数:86

工业冷水机按照散热方式分为风冷式冷水机、水冷式冷水机,根据温度需求还可以制作低温型工业冷水机,它可以利用一次节流中间完全冷却的方式获取需要的温度要求。工业冷水机双级压缩制冷系统的工作流程分析:这里所说的双级压缩制冷是指一次节流中间完全冷却的双级压缩制冷循环系统,它主要由低压级压缩机、中间冷却器、高压级压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器组成。主要适用于氨双级压缩制冷系统。

工业冷水机

首先了解一次节流中间完全冷却的双机双级压缩制冷循环系统的工业冷水机工作过程。它的特点是在中间冷却器中使用来自低压级压缩机饿过热蒸气完全冷却至饱和状态,故称为中间完全冷却。这样则可以减少过热损失、降 低耗功量,同时又能利用中间冷却器使经过膨胀阀的液态制冷剂再冷,以减少节流损失。

工业冷水机双级压缩制冷系统其工作过程为:

1.从蒸发器来的低温低压的制冷剂蒸气在低压级压缩机中压缩至中间压力;

2.排入到中间冷却器中,被其中的液体制冷剂冷却成中间压力下的饱和蒸气;

3.再进入高压级压缩机中被压缩到冷凝压力Pk;

4.进入冷凝器中被冷却成饱和液体或过冷液体,从冷凝器出来的液体分成两路,一路则在中间冷却器的盘管内被进一步冷却(过冷、增大制冷量)后变成过冷液体,再经节流阀直接节流至蒸发压力,再送入蒸发器中汽化制冷,最 后变回干饱和蒸气;一路经节流阀节流至中间压力,进入中间冷却器,利用它的蒸发来充分冷却低压级压缩机的排气2和盘管内的高压制冷剂液体,中间冷却器中蒸发出来的制冷剂饱和蒸气作为高压级压缩机的吸入蒸气经高压级压缩后变成过热蒸气。

综合上述:低温型工业冷水机的循环在中间冷却器里产生冷量,用于另一个循环中饱和液体的过冷和低压级压缩机排出的过热制冷剂蒸气的完全冷却。而另一个循环则是用来制冷低温冷量用的制冷循环,其制冷剂蒸气经 过了高、低压级两次压缩、一次节流、中间完全冷却。整个工业冷水机制冷系统有三个压力:中间压力Pm段,它既是低压级的排气压力,又是高压级的吸气压力;冷凝压力Pk,也称为高压段;蒸发压 力P0段。