冷水机还有可能用到的哪些保护性控制?
发布时间:2023-11-27浏览次数:230

工业冷水机是适用于各行各业的一款可以提供冷冻水的设备,从而达到给设备或产品降温的目的。而保护性控制则是可以为工业冷水机实施自动保护。在制冷运行过程中,不仅可以保护冷水机组,更可预防因异常原因对机器或人身造成可能危害或伤害的事件发生。冷水机的保护装置很全面,包括压缩机严实启动保护、过载保护、高低压保护、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安全阀、压缩机过热保护、压缩机频繁启动保护、异常指示灯等。除了以上的保护装置,冷水机还有可能用到哪些保护性控制呢?

工业冷水机

四个方面来介绍冷水机还有可能用到的保护性控制内容

一.泵保护

采用制冷剂液泵向蒸发器强制供液循环的制冷系统中,若泵运转中不上夜,将造成制冷剂液泵的气蚀损坏和烧毁电机。用压差控制器检测泵前后流体压力差,若压差持续8~15s达不到正常值则控制泵停止运行。制冷系统外部的冷却水系统和冷水系统也要用到冷却水泵和冷水泵,这些水泵运行中会遇到同样的问题,也用压差控制器实施同样的保护性控制。

二.压缩机保护

1.压缩机排气温度和油温保护:由于防止排气温度过高和油过低或过高。用温度控制器,当上述温度达到警戒值时,令压缩机停机。

2.冷却水套断流保护:氨压缩机气缸头设有冷却水套对压缩过程施加外冷却。用水流继电器座冷却水断流保护控制,若持续断流达到指定时间,则控制压缩机停机。

3.吸排气压力保护:主要是防止压缩机吸气压力过低和排气压力过高。用压力控制器,吸气压力和排气压力达到警戒压力值时,另压缩机停止运转。

4.油压差保护:用于有油泵供油的压缩机,防止油泵不上油影响压缩机润滑及造成气缸卸载机构不能正常工作。保护的方法是用油压差控制器检测油泵进出口油压差,若油压差持续60g左右达不到正常值(0.15MPa左右)时, 则令压缩机停机。

三.流动方向控制

制冷系统正常运行时,各管路中制冷剂按一定方向运动,在有可能出现反向运动并造成危害的场合,相应管路上应设单向阀,起自动阻止反向流动的作用。

四.容器的压力保护

冷水机组制冷系统中的高压容器(如制冷剂在壳侧的水冷式冷凝器,高压贮液器等),为了避免内压过高时造成壳体破损,在容器上设有安全阀。安全阀在内压超过控制值得10%时自动打开,通过紧急释放其中的高压介质,抑 制容器内压升高。尺寸小的高压容器可以使用更简单的易熔塞或安全膜。当容器内温度(压力)超过警戒值时,易熔塞或安全膜破裂,使容器的高压介质排出。