安装水冷式工业冷水机冷却水系统要注意哪些事项?
发布时间:2023-11-22浏览次数:54

水冷式冷水机是冷水机的一种类型,水冷式冷水机的制冷系统工作原理:液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高温高压的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低温低压的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。 水冷式就是用自来水等其它水源来为冷水机组提供冷却。水冷式冷水机的冷凝器主要通过循环冷却水来带走热量;

工业冷水机

那么安装水冷式工业冷水机冷却水系统要注意哪些事项? 

首先是冷却水塔安装位置的选定。

冷却水塔的位置应通风良好,远离高温或有害气体,避免气流短路以受建筑物高温高湿排气或大洁净气体对冷却水塔的影响。同时,也应避免所产生的飘逸水影响周围环境。冷却水塔内的填料多为易燃材料,应防止产生冷却水塔失火事故。

一般常见的冷却水塔安装位置是:工业冷水机组放置在车间内部或单独建造的机房时,冷却水塔则设置在通风良好的室外绿化带或者室外地面上,亦或放置在所处房屋的屋顶上。若是冷却水塔放置大多层建筑物的屋顶时,应考虑冷水机组冷凝器的承压是否在允许范围内。

其次是循环水泵的安装要求。水泵安装方法基本上大同小异,其主要安装要求是:

1.为使水泵保持最佳运行性能,应在水泵进出口处配装扩散管,以减少阻力损失。扩散管口的流速应为:吸水管不大于1.3m/s,出水管不大于2m/s;

2.水泵的出水管上还应装有压力表和温度计,以利检测。压力表和温度计应被安装在便于观察和维修的位置上,并注意周围对其测量的准确度有影响的环境条件;

3.当设置在地面上时,可用地脚螺栓直接固定在混凝土基础上。如设置在楼板上,则可以将水泵安装在减振装置上。减振时,除可以配装橡胶减振垫外,也可以配装弹簧减振器;

4.水泵的进出口管端必须安装橡胶软接头,并且要在水管上安装过滤器和阀门,在了水管上安装止回阀和闸阀,进出水管必须固定。