工业冷水机制冷能力差是什么原因?
发布时间:2023-10-10浏览次数:67

工业冷水机是一种水冷却设备,是能够提供恒温、恒压、恒流的冷却设备,冷水机的原理是将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,然后通过机器内部的水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。

工业冷水机

在使用中冷水机制冷能力差检查一下环境,冷凝器翅片要常用压缩空气清理。新机的话计算一下是不是冷量不够大。旧机考虑是不是蒸发器内铜管结垢,影响换热效果。蒸发器每年这个时候清洗一下比较好。或者检查一下有没有制冷剂泄漏。(观察压力表)

制冷能力不足的排除方法:

①滑阀的位置不合适或其它故障,检查指示器并调整位置检修滑阀。

②吸气过滤器堵塞,吸气压力损失过大,使吸气压力下降,容积效率降低,拆下吸气过滤器的过滤网清洗。

③机器不正常的磨损,造成问隙过大,调整或更换零件。

④吸气压力低于蒸发压力,检查阀门(如吸气截止阀或止回阀等)

⑤高低压系统间泄漏;检查开车、停车所用的旁通管路。

⑥喷油量不足,不能实现密封作用,检查安全阀是否密封,检查油路、油泵、油过滤器,提高油量。

⑦机器排气压力远高于冷凝压力,容积效率下降:检查排气系统管路及阀门,清除排气系统的阻力,如系统渗入空气应予以排除。

⑧制冷剂的泄露,制冷剂泄露直接导致蒸发压力下降,停机并检查泄露位置。