工业冷水机除尘清污工作怎么操作
发布时间:2023-04-26浏览次数:83

工业冷水机的制冷系统应该是一个密闭的、洁净而又干燥的系统。冷水机组和管道在安装之前,虽然都进行了单体除锈和吹污工作,工业冷水机运行时间长了以后,也会有一些污物存在,在维护保养的同时也应该作吹污工作。此外,在系统安装过程中,难免会有一些污物留在系统内部,如汗渣、钢屑、铁锈、氧化皮等。这些污物如果没有清理干净,可能会造成膨胀阀、毛细管及过滤器的堵塞,一旦这些污物被压缩机吸入到气缸内,会造成气缸或活塞表面的划痕、拉毛等事故,使制冷系统不能正常运行。因此,保证制冷系统的安全运行,就有必要在系统试运转以前必须进行吹污工作,彻底洁净系统。

工业冷水机

一般情况下,吹污工作的气源采用空气压缩机或氮气瓶,也可以用制冷压缩机,但应尽量另外用空压机进行。吹污的介质为干燥空气,氟利昂系统的冷水机组可用干氮气。吹污的压力应为0.58MPa。排污时要注意保持自动化元件干净无损,系统吹污合格后,应将排污系统上的各个过滤器重新清洗,主要是阀件清洗,应将阀门的阀芯取出后彻底清理干净,重新装配。对于使用时间比较长的过滤器,可考虑更换新的装配上。

吹污工作可按机器设备、管段或按冷冻机组系统进行。操作时,一般选择大口径处大批量排污,污物落在容器底部时可选择低位置处进行排放。排污口通常选在冷冻机组/冰水机组系统的蕞低点,以使污物顺利排除。吹污时 ,要将所有与大气相通的阀门关紧,其余所有阀门(除安全阀)应处于开启状态;将所需吹污的一段排污口用木塞堵上。给需吹污的一段系统用干燥的压缩空气或氮气加压,加压至0.58MPa。加压过程中用榔头轻轻敲打吹污管, 以使附着在管壁上的污物与壁面脱离,迅速打开排污口,高速的气流就会将污物带出,反复进行多次,直至工业冷冻机的系统洁净为止。吹污结果的检查,一般采用观察距排污口300~500mm处放置的白布。系统吹污结果,要使在排污口的白布板上5min内没有油渍、灰尘才算工业冷水机的系统为合格。