工业冷水机的膨胀阀该如何选型?
发布时间:2022-10-20浏览次数:126

冷水机的四大部件我们都知道有压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀。对于中大型冷水机膨胀阀作为制冷系统的四大部件节流装置应用的一种,膨胀阀合适的选择和正常的安装直接影响螺杆式冷水机的制冷量和整个制冷系统的稳定运行等特点。 

工业冷水机

一、选配:

根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:

1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;

1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)

式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar);Po—蒸发压力,KPa。

1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。

1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:

(1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;

(2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但蕞大不超过蒸发器热负荷的2倍;

(3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。