您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

小型冷水机冷凝器压力(高压)怎么调节?
发布时间:2022-10-11浏览次数:82

小型冷水机运行中,温度的改变会造成冷凝压力变化。特别是夏季冷凝压力的偏高,会导致压缩机功耗的不断增髙,导致制冷量逐渐下降,间接的使低温冷水机循环性变差,适当降低冷凝压力是必须要进行的。

冷水机

那么,冬季机组冷凝压力过低,节流阀供液动力不充沛,高压液管受到加热因素的不断影响,他们都会降低节流阀的能力,所以需要控制低温冷水机的冷凝压力。所以,全年性控制冷凝压力是势在必行的。

通过调节冷凝器的热交换能力可对冷凝器的压力进行控制。当冷凝器换热增大时,压缩机(涡旋\活塞)排出的气体得以充分的凝结,冷凝压力逐渐的下降;削弱冷凝器换热性能,则冷凝压力不断上升。

举个例子:水冷式冷凝器可以调节冷却水流量的控制冷凝压力。在冷凝器冷却水出口管上安装调节阀。水量调节阀有两种模式:一种是用冷凝器冷却水出口处温度间接发信的温度式水量调节阀。它有一个感温包,插在冷凝出水口出。当水温升高时,阀开大;水温降低时阀关小。另一种是用冷凝压力直接发信的压力式水量调节阀,从冷凝器引出压力信号。当冷凝压力逐渐升高时,阀门开大;冷凝压力降低时,阀门关小,从而改变冷凝器的冷却水流量。

还有一种特殊情况:水冷式冷凝器采用自带装的冷却塔冷却水循环系统,为防止冷凝压力过低,可以用水量旁通阀调节,它使冷凝器出来的水一部分送冷却塔冷却,另一部分则回到旁通回入水口。

对于大型的低温冷水机机组,如果用多台冷却水泵并联向水冷凝器供水,还可以根据冷凝压力的不断变化,改变水泵运行的台数,以调节冷却水流量。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211