新手如何选型冷水机组?
发布时间:2022-08-29浏览次数:175

冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却设备。它对工业生产需要降温的工艺起着非常重要的作用。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。

工业冷水机

1. 螺杆式冷冻机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。

2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。

3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷冻机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。

4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:a) 冷水出水温度和流量;b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。

5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。

6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。 