螺杆式冷水机制冷系统的清洗要如何进行?
发布时间:2020-08-19浏览次数:475

螺杆式冷水机按照散热方式的不同可分为风冷螺杆式冷水机组和水冷螺杆式冷水机。水冷螺杆式冷水机采用冷却水塔水循环系统进行散热,而风冷螺杆式冷水机采用翅片空气散热。机组在工作过程中,肯定会因为水质或空气问题存在一些杂质,亦或是因为冷冻油浑浊,进而影响整个制冷系统,为保证冷水机制冷效果稳定以及延长冷水机使用寿命,需要定期给冷水机做清洗保养。

螺杆式冷水机

那么,螺杆式冷水机制冷系统的清洗要如何进行?

一、如何确定螺杆式冷水机的制冷系统需要清洗?

首先,我们要观察螺杆式冷水机压缩机冷冻油的油色是否变为褐色?如是,则说明油质已混浊。其次查看气味是否有焦味,并且对压缩机内的电动机绕组电阻值进行检测,如果绕组间与外壳间电阻值正常,说明绝缘良好,否则必须更换冷冻油及清洗制冷系统。

在此,提醒各位:冷水机组的水系统,多多少少会有杂质附着于管道内壁,若机组运行时间较长,杂质过多,则会堵塞干燥过滤器,导致机组无法制冷。因此,建议要每半年清洗一次换热器,每年度进行一次系统清洗。

二、清洗制冷系统前应做哪些工作?

对于制冷系统管路内的污染,可以采用清洗剂清洗。清洗之前,需要先将制冷系统内的制冷剂放出,然后拆下压缩机,从工艺管中倒出冷冻油。在清洗操作时,首先将压缩机和干燥过滤器拆下,然后将毛细管(或膨胀阀)与蒸发器断开,用一根耐压的软管将蒸发器与冷凝器连接起来,再用一根软管将清洗设备与压缩机的吸、排气管牢固连接起来。然后再清洗所用设备,比如泵、槽、过滤器、干燥器、以及各种阀门。

三、螺杆冷水机组制冷系统清洗操作步骤

清洗过程如下:先将清洗剂注入液槽中,然后启动泵,使之运转,开始清洗。清洗时按正向、反向进行多次操作,直到清洗剂不显酸性为止。对于轻度的污染,只要循环1小时左右即可。而严重污染的,则需要3-4小时。若长时间清洗,清洗剂已脏,过滤器也有堵塞脏污,应更换清洗剂和干燥过滤器以后再进行此操作。系统清洗洗净后,清洗剂已脏,过滤器也有堵塞脏污,在储液器中的清洗剂要从液管回收。清洗完毕,应对制冷管路进行氮气吹污和干燥处理,然后充注氟,进行机组调试工作,保证冷水机正常运行。

螺杆式冷水机功率比较大,有单机头或双机头之选择。单机头螺杆式冷水机只有一台压缩机,可做100%-75%-50%-25%四段式容量调节。双机头螺杆式冷水机则由2个压缩机组成,有两个独立的系统,当其中一个发生故障或需要维护保养时,另一个则可以正常使用,使用非常方便。