如何解决​螺杆冷水机常见小故障?
发布时间:2022-02-10浏览次数:112

螺杆冷水机的功率与相比涡旋式的相对较大,主要应用于中央空调系统或大型工业制冷方面。螺杆冷水机已经成为大多数企业生产降温需求的一个重要方面,因此螺杆冷水机的应用越来越广泛。任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,当然冷水机也不例外。下面我们一起了解如何解决螺杆冷水机常见的小故障!

螺杆式冷水机

1.螺杆冷水机停机时反转:

a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。

b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。

2.螺杆冷水机吸气温度过高:

a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。

b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。

c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。

d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。

3.螺杆冷水机吸气温度低:

a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。

b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。

4.螺杆冷水机吸气压力过低:

a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。

b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。

c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。

d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。

e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清除水分。

5.螺杆冷水机冷凝压力过高:

a.冷却水温度高或水(风)量不足;降低水温或增大水(风)量。

b.对蒸发冷来说,空气湿度过大;加大风量。

c.冷凝器结垢或有油污;清洗除垢、放油。

d.冷凝器积液过多;及时排放过多凝液。

e.不凝性气体过多;及时排放空气。