冷水机安装在什么位置合适呢?
发布时间:2021-12-22浏览次数:144

冷水机组的工作原理是将制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物的热量,并将其汽化成蒸汽,通过压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出,同时进行压缩,经压缩后的高温、高压蒸汽被送到冷凝器后向冷却介质(如水、空气等)放热冷凝成高压液体,在经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。

工业冷水机

很多朋友问冷水机安装在什么位置合适呢?星德现在来给大家讲解。其实冷水机组应该安装在什么位置合适,这个要看实际情况,但是蕞好是在通风散热好的地方,这样能够很好地给冷水机散热,保持冷水机组的髙效工作效率。

冷水机安装位置:

1、冷水机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、雨淋,方便安装维修之场所;   

2、根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身喉尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压过载,影响制冷效果及增加耗电量;  

3、风冷式冷水机请必须安装在距离墙壁1m以上空间位置,以免造成散热不良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。

4、安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。  

5、安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。

6、机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。