如何解决工业冷水机故障?星德教您
发布时间:2021-09-26浏览次数:97

很多客户买了工业冷水机设备之后,会出现报警或者直接停机的现象,直到故障的原因还好,如果不知道原因,会多走很多的弯路,这是特别让用户头疼的事情,下面星德机械就我们常见的故障问题,进行分析,方便用户找到原因,对症下药。

工业冷水机

工业冷水机在使用一定时间之后,容易产生各种常见的故障.首先我们先来找出冷水机**常见的五种故障:

(1)、散热水流故障灯亮起,可能是①散热水流量不足。②散热水流受阻。

(2)、冷水机不启动,指示灯不亮,可能是①定压不正常。②变压器烧坏。③保险丝烧断。

(3)、压缩机过载灯亮起,可能是①电压不正常②压缩机故障。③压缩机超载运行。④散热水循环不正常。

(4)、压缩机继续运行但不能制冷,可能是①膨胀阀或过滤器闭塞。②冷媒泄漏,导致压力过低。③冷水流量不足,导致冷媒压力过低。

(5)、冷冻水流故障灯亮起,可能是①冷冻水流受阻。②冷冻水流量不足。

冷水机

工业冷水机故障的处理方式:

(1)、散热水流故障灯亮起:①检查水泵是否受阻塞或停止操作。②检查散热水之间阀是否关闭或受杂物阻塞。

(2)、冷水机不启动,指示灯不亮:①检查电源,确定三相平衡。②更换变压器或将电源改为三相四线。③更换保险丝。

(3)、压缩机过载灯亮起:①检查电源,确定三相平衡。②检查压缩机,需要时更换压缩机(维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作)。③减少负载就可以。④检查散热水温度压力及水塔,水泵是否正常运作。

(4)、压缩机继续运行但不能制冷:①放出全部冷媒,更换膨胀阀或过滤器,抽真空,加冷媒。②关闭散热水及冷水出入口门阀,放出剩余冷媒,加高压氮气(300磅)试漏,找出漏气位置,修理后,抽真空,加冷媒,开启散热水及冷水出入口门阀。③检查水泵是否阻塞或停止操作,加设旁通回路,增加水流量。

(5)、冷冻水流故障灯亮起:①检查冷冻水流之间阀是否关闭或受杂物阻塞。②检查水泵是否受阻或停止操作。

冷水机

相信大家了解了以上的故障分析,对工业冷水机的使用能够更加的顺心得手了,如果您还有没法解决的问题,赶紧拨打电话咨询我们吧! 