怎样解决冷水机干燥过滤器和热力膨胀阀堵塞问题
发布时间:2021-09-22浏览次数:289
制冷设备中都会用到热力膨胀阀和干燥过滤器,热力膨胀阀堵塞,干燥过滤器堵塞都是什么现象呢,怎样解决干燥过滤器和热力膨胀阀堵塞问题呢?

在制冷设备中,如空调、冰水机、制冰机、冷库等设备中都会用到干燥过滤器和人力膨胀阀,当然也可能出现一些堵塞现象,这种想象很难确定决定故障,干燥过滤器堵塞了是什么现象?热力膨胀阀堵塞了是什么现象?
干燥过滤器堵塞现象:
制冷效果表差,很可能产生低压故障、压缩机排气压力高(高压高)、干燥过滤器两端温差大,很有可能干燥过滤器出气口结霜或者结冰等。这种现象我们都可以判定为干燥过滤器堵塞,更换一只基本可以搞定。
热力膨胀阀堵塞现象:
膨胀阀堵塞一般都会出现低压,膨胀阀严重结霜,制冷效果极差等现象可以判定膨胀阀堵塞。
当然上面两种现象前提是测定压缩机没问题,怎样判定压缩机故障呢? 这时候只能通过测试电流来判定压缩机的好坏才行。
特别提醒热力膨胀阀堵塞是可以不用直接换膨胀阀的,这种不换膨胀一般是指可折装的膨胀阀,把膨胀阀直接拆成小块清洗一下就好。
上一篇:如何对工业冷水机进行定期维护?
下一篇:如何排查风冷式冷水机的报警问题?

![{sdcms[webname]}](/site/site02251/upfile/202007/2020072961759457.jpg)




