如何清洗保养水冷式冷水机的冷凝器?
发布时间:2021-09-08浏览次数:102

水冷冷水机在使用了很长一段时间后,冷凝器的内部就会结垢,严重降低了冷水机的制冷机能。其原因主要是因为冷凝器与冷却水塔内的水做热交换,而一般的公司都未能对冷却水进行水质处理。

冷凝器

冷凝器时间用久了,翅片(铜管)上面污垢很多,怎么处理?

水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。星德教您清洗冷凝器及蒸发器的办法。

清洗冷凝器水管的方法通常有以下两种: 

①、使用专门的清管枪对管子进行清洗。 

②、使用专门的清洗剂循环冲洗,或充注在冷却水中,待24h 后再更换溶液,直至洗净为止。 

 