工业冷水机散热不良的问题如何查验?
发布时间:2021-08-30浏览次数:91

冷水机厂家星德机械生产的工业冷水机因行业不同,运转所需的温度也不同,很多客户使用时,遇到冷凝器的散热不良,遇到这种情况时,客户千万不要着急。 以下,我们就对散热不良的原因来进行分析。

工业冷水机

工业冷水机在冷凝器散热不良的情况下,压缩机的效率低,运转电流增大。当髙压升到每二十四 kgf/cm,冷水机的制冷压缩机受高压断路器维护跳脱,制冷压缩机终止运行,散热不良髙压过载显示灯亮时请按以下来查验:
1、扇马达是否有运转、风扇叶有否断裂;
2、热铝片是否不清洁或油污太厚;
3、是否畅通或过热;
4、以上正常后再复位高压开关即可正常运转。
水冷式冷冻机冷媒不足处理方法:5℃以上时,低压显示低于2 kgf/cm2时,即表示冷煤不足,一般我们必须先将漏冷媒的地方,进行补漏或处理,再更换干燥剂,重新真空处理,充灌适当冷媒。泄漏的制冷剂部分浸入水中,请立即停止工业冷水机组的运行,迅速排空水箱中的水,并通知维修人员尽快维修,以免压缩机将水吸入系统造成更严重的损坏。