螺杆式冷水机组控制保护器的作用您了解吗?
发布时间:2021-05-14浏览次数:162

螺杆式冷水机组是冷水机组中的一种,因其压缩机采用螺杆式而得名。为了使客户购买的螺杆式冷水机组安全稳定的持续运行,冷水机组上安装有各种控制保护器,比如高低压保护、压缩机过热过载保护、压缩机延时启动保护等。

螺杆式冷水机

现在请跟随我们星德来详细了解螺杆式冷水机组各控制保护器的作用:

1、高压控制器:位于冷水机压缩机的排气管上,当压力超过调定值时,高压控制器切断电路,使压缩机停止运转,从而达到自动保护作用。高压设定值一般为16kg/cm2。

2、低压控制器:位于压缩机吸气管上,当压力低于调定值时,低压控制器切断电路,当压力高于调定值时, 电路接通。低压控制器可作为自动安全保护,防止蒸发压力过低时导致被冷却液体冻结;或防止冷水机组的压缩机在吸气压力过低状态(通常有故障存在)下运行。调定值一般为3.2kg/cm2。

3、油温控制器:油温的高低直接影响润滑油的粘度,从而影响润滑油分离的效果。因此,采用温度控制器来控制它的油温,当油温高于70℃时,油温控制器可使压缩机停止运行。

螺杆冷水机

4、油压差控制器:当油压高于排气压力2.00公斤力/厘米2时,压缩机才能运行,而低于1.5公斤力/厘米2时,压缩机停止运行。油压差控制器本身具有45—60秒延时机构,以保证压缩机正常启动。

5、润滑油精滤器压差控制器:润滑油精滤器进出口压差的大小是润滑油精滤器堵塞程度的一种反映,压差越大,说明润滑油精滤器的堵塞越厉害,当压差达到1kg/cm2时,润滑油精滤器的堵塞程度将对系统的供油量产生危害,这时就应停止螺杆式冷水机,将润滑油精滤器清洗干净后,再投入使用。

6、冷水出水温度控制器:用温度控制器来控制冷水的出口温度高于2℃,避免机组在低负荷下运行并防止蒸发器冻裂等事故。

7、安全阀:当高压控制器失灵时,系统的高压侧压力上升至18公斤力厘米2,为防止高压压力的继续上升而导致破坏性事故,安全阀自动起跳,将排出的高压制冷剂导入低压部分。

螺杆式冷水机

冷水机组都带有压缩机过载保护、过低保护、冷水流量开关保护、启动失败保护、 排气温度过高保护、压缩机过载保护、掉电记忆功能、启停频繁保护、电压异常保护、油位过低保护、高低压保护等保护功能等。