冷水机压缩机的功率是怎样计算出来的?
发布时间:2021-04-28浏览次数:159

冷水机是干什么用的?冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却设备。它对工业生产需要降温的工艺起着非常重要的作用。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。

工业冷水机

在使用工业冷水机的过程中问题有哪些?下面由我们星德来给大家详细的讲解下。

1.为什么冷水机回流管结冰制冷效果差?

(1)冷媒过多

(2)膨胀阀开启度过大

2.热负荷过小排除方法

(1)增大热负荷或打开冻水回路旁通阀

(2)调整膨胀阀

(3)排放部份冷媒

3.冷水机、螺杆式冷冻机制冷量的计算方法,例:求冷(热)水机制冷量的计算方法,如,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量,  需要压缩机的功率是是怎样计算出来的?

计算方法:

(1)体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(W)

(2)体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(KW)4小时 :10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW5小时 :10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW4.

4.影响冷水机、螺杆式冷冻机制冷量的因数:

(1)传热材质:铜管传热**好。

(2)压缩机的功率:功率越大,制冷量越高

(3)水泵功率:水循环量的多少,直接影响传热速度

(4)蒸发器,冷凝器的形式,一般壳管式比较好

(5)水温:水温越高时,制冷量越大,水温越低时,制冷量越小。

 