螺杆式冷水机声浪过大是什么问题?
发布时间:2021-01-28浏览次数:145

越来越来客户对于螺杆式冷水机优异的性能赞不绝口,今天南京星德机械将与大家分享螺杆式冷水机声浪过大的有关问题。

螺杆式冷水机

首先我们说一说它的工作原理,螺杆式冷水机机组,由蒸发器出来的气体冷媒,经过压缩机绝热压缩之后变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压状态下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。

在螺杆式压缩机的机油系统中,主要功能是给予压缩机各轴承润滑,其次是给予转子有冷却、润滑、降低声浪及协助压缩功能。

在注入转子的机油量要为机组总流量的八成左右。当压缩机运作时,压缩后的冷媒气体及润滑机油(85%冷媒气体+15%机油),同时由压缩机排出口排出及进入机油分离器进行分离。当机油系统有故障时,注入转子的油量减少时,压缩机声浪会比正常运作时声音增髙。

当压缩机于低卸载时有声浪增髙问题,这也是正常的。其原因是:压缩机本身具有容量控制,转子机壳装有一个滑动阀门,开关滑阀得以平衡系统之间的负荷。如果系统制冷需求增大,机组控制板会将滑阀关闭,压缩机于满载位置(全压缩功能) 。若是系统制冷量需求减少时,机组控制板会将滑阀控制于部分开启或全开位置。此时,大部分压缩气体冷媒混合机油, 会从滑阀轴向口排出并流往低压端,当滑阀于全开位置时,大部分冷媒气与机油于机内傍路,螺杆式冷水机的压缩机卸载时会产生较大声浪。