螺杆式冷水机制冷系统中的空气怎么排除?
发布时间:2021-01-14浏览次数:301
螺杆式冷水机大多是使用R22作为制冷剂,在这种制冷系统中,一般都没有专用的放空气装置,因此氟利昂螺杆式冷水机制冷系统的密封性要求特别高,平时一定要注意不让空气进入系统。

如果我们在给机组进行维护保养,或者工作过程中,螺杆式冷水机制冷系统内进入了太多的空气,由于空气比氟气要轻,因此它是直接存在于卧式冷凝器的上部,那么可以在制冷剂抽入到螺杆式冷水机的冷凝器后,停机静置20min以上,使空气集中于冷凝器的上部,这个时候打开螺杆式冷水机冷凝器顶部的放空气阀,或者使压缩机排气阀多通用孔的堵头,放出空气。
在给螺杆式冷水机制冷系统放空气的时候,可以直接用手接触放出来的气流,如果出来的是凉风就是空气,可以继续放,如果手感觉到出来的是冷气,那就说明跑出来的是氟利昂,这个时候一定要记得关闭放空气阀或者是堵头。在正常进行放空气操作时,损失的氟利昂只会占到排放气体的3%。
那么,我们在哪个时间段排放螺杆式冷水机制冷系统中的空气比较合适呢?一般情况下,对于螺杆式冷水机来说,**好是在每天刚上班,还没有启动制冷系统时进行,特别是在停机的状态下排除空气对螺杆式冷水机更佳。