冷水机压缩机结霜是什么原因导致的?
发布时间:2020-12-23浏览次数:126

工业冷水机是一种水冷却制冷设备,小型冷水机是一种能提供恒压、恒温、恒流的冷却水制冷设备。当工业冷水机的系统问题很低的时候,膨胀阀,压缩机等都会结霜。冷水机的压缩机低压部分结霜是什么原因造成的?

工业冷水机

可能导致冷水机结霜的原因如下:
1、制冷剂偏少。缺少制冷剂后,冷水机的蒸发温度偏低,当蒸发温度低于零度时,蒸发器翅片上会结霜,霜层将影响通风,使蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。
2、干燥过滤器部分堵塞。堵塞过滤器会使制冷剂供液量减少,冷水机的蒸发温度偏低,蒸发器翅片上会结霜,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。
3、膨胀阀开度过小或堵塞。会使制冷剂供液量减少,冷水机蒸发温度偏低,蒸发器翅片上会结霜,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。
4、冷水机通风不畅。使蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。
5、供液管路上有死弯瘪陷。会使制冷剂供液量减少,冷水机组的蒸发温度偏低,蒸发器翅片上会结霜,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。
6、空气过滤器过脏。使冷水机通风不畅,蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。
7、蒸发器翅片过脏。蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。