您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机组制冷量不足会造成哪些故障?
发布时间:2020-12-04浏览次数:106

工业冷水机组在运行时,都离不开制冷剂的参与,所以制冷量的不足就会影响到机器是否能正常的运行!如果出现问题就会给使用带来许多麻烦。当我们遇到这些问题时,就应该仔细的分析故障发生的原因。这样会快速的让我们找到问题解决的方法。

工业冷水机

我们现在就来讲讲工业冷水机组制冷量不足,而且存在降温慢的情况是什么原因造成的。冷水机制冷量与出水温度及环境温度都有关系,具体是冷水机制冷量随着冷水机出水温度的提高而增加,随着环境进风温度的提高而减少。为什么呢?原因其实是不管是水冷式冷水机,还是螺杆式冷水机,是由于冷冻水出水温度提高时,相应的工业冷水机的蒸发压力提高,吸气比的体积减小,单位容积制冷量和工业冷水机组的制冷量均增大,当环境温度提高的时候,工业冷水机组制冷系统中的冷凝压力提高,由于蒸发温度不变,它的吸气比体积也保持不变,冷水机压缩机输气系数减小,单位质量制冷量减少,因此工业冷水机组的制冷量也随之减少。
这种情况的发生和冷量损失大有关联。由于设备、管路的隔热厚度不够或隔热层受到损坏,导致冷量损失增大,影响降温效果。在运行中,一旦发现隔热层外表面有湿润或结霜的部位,就说明隔热材料的厚度不够或已经受潮,这时要及时增加或更换隔热材料。此外,蒸发器水箱盖不严密,空气处理室或冷库密封门封条损坏,工业冷水机组送风管道及房间门窗泄漏等。都会使冷量损失增大,要及时采取应对措施。
 工业冷水机组制冷压缩机效率差也是一方面原因。设备在长期运行中,运动部件的磨损、配合间隙增大或密封不严,都会使压缩机实际输气量下降,制冷量减小。要检查制冷压缩机。如果维修不好要及时更换。
工业冷水机组系统内有空气也会导致这一情况的发生。这时排气压力、温度升高,耗电量增加,制冷量下降。
在蒸发器表面出现积有霜层或结冰,都会影响传热。处理方法是除霜或是停机溶水。
如蒸发器中积油太多,氨蒸发器可以利用集油器直接放油。清除氟利昂蒸发器内的积油。我们只有在大修时才能进行。对于可拆卸的蒸发器,清除积油是比较方便的。如果是不能拆卸的蒸发器,工业冷水机组在蒸发器停止使用时,用压缩空气或氮气从进口处吹到**低点进行排污,然后抽空。**后恢复蒸发器工作。



你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211