您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机出现水流和水位故障了怎么办?
发布时间:2020-11-26浏览次数:125

任何一台机器设备都有可能出现各种各样的问题,有可能是客户操作不当,有可能是机身元件除了问题,有可能是装配过程的松懈造成。

风冷式冷水机

第壹大问题:冷水机出现水流故障怎么办?
1、先检查进出水管的阀门,是不是关上了,如果没有就直接跳过这一项。但如果有且是关上的,那你先把它打开。
2、现在让我们再看看
工业冷水机水泵,不管这个水泵是放在机器里面的还是放在机器外面的,只要这个是冷冻水泵!必须让它是正常运行的。当然,包括以上我说的那些正常运行,只是这台机器是三相电,那么也是注意是不是正转,水泵上有箭头指示的。
3、下面我们再检查一下蒸发器,因为好多次实际情况中我们都有遇到, 那就是蒸发器内结冰了,这样的话水是流不动的,检查的方法是:确保水泵有把水泵到机器里,但是没有水出来,这个时候,要么是蒸发器结冰了,要么是管路或蒸发器堵塞了。检查这项有点麻烦,需要找一个容易拆水管的地方下手。但是注意:如果是蒸发器结冰,这样的情况一定是发生在机器已经运行一段时间后才出现这个报警的,而停机一段时间后又没有了。这是因为蒸发器内的冰化了,所以一定要注意。
第二大问题:冷水机水位故障
1、水位故障都是发生在冷水机内置水箱的机型,所以首先得先看看水箱内是否有水而且水位已经漫过水箱内的水位开关,一般加点水就可以了。
2、然后还是像前面一样,很无聊的再检查一下:检查下控制电路板及压力控制器接线是否正常,此故障分为硬件故障和软件故障,我们可以先查看一下参数设定是否有出现异常。排除一下看是不是软件故障。

第三大问题:安全报警装置响

这个时候拿出说明书,仔细对照响的原因,采用一步步排除法,是在不行,拔掉电源,等我们火速赶到现场。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211