您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

如何选用适合的小型冷水机?
发布时间:2020-11-09浏览次数:412

冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备。

冷水机

(一)如何选用适合自己的工业冷水机和小型冷水机呢,其实很简单有一个选型公式:

制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数

1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;

2、温差指机器进出水之间的温差,单位为℃;

3、4.187为定量(水的比热容),单位为KJ/kg.℃;

4、选择风冷式冷水机时需乘安全系数1.3,选择水冷式冷水机则乘安全系数1.1。

5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。

6、计算出制冷量的单位为kj.h,1kw=3600kj.h 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但主要的是知道额定制冷量,一般风冷的2.5KW的样子的话选择用1P的机器.依此类推。所以工业冷水机的选用**重要的是求出额定制冷量 。

(二)冷水机制冷量的计算方式

1、体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)

2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷量例题:4小时(升温时间)10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时(升温时间) 10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw

风冷式冷水机

(三)冷水机选型方法

1、能量守恒法Q=W入-W出

Q:热负荷(KW)

W入:输入功率(KW)例:8KW

W出:输出功率(KW)例:3KW 例:Q=W入-W出=8-3=5(kw)

2、时间温升法Q=Cp.r.V.△T/H

Q:热负荷(KW)

Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868KJ/kg.℃

r:比重量(Kg/m3 )……1000Kg/m 3

V:总水量(m3 )例:0.5m3

△T:水温差(℃)……△T=T2-T1例:=5℃

H:时间(h)例:1h 例:Q=Cp.r.V.△T/H=4.1868*1000*0.5*5/3600=2.908(kw)

3、温差流量法Q=Cp.r.Vs.△T

Q:热负荷(KW)

Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868KJ/kg.℃

r:比重量(Kg/m3 )……1000Kg/m 3

Vs:水流量(m3 /h) 例:1.5m3 /h

△T:水温差(℃)……△T=T2(出入温度)-T1(进水温度)例:=10℃例:Q=Cp.r.Vs.

△T=4.1868*1000*1.5*10/3600=17.445(kw)

风冷冷水机

(四)橡塑常用法: Q=W*C*△T*S

Q=为所需冻水能量kcal/h

W=塑料原料重量KG/H

例:W=31.3KG/H

C=塑料原料比热kcal/KG℃

例:聚乙烯PE C=0.55kcal/KG℃

△T=为熔塑温度与制品胶模时的温度差℃一般为(200℃)

S=为安全系数(取1.35-2.0)一般取2.0          例:Q=W*C*△T*S=31.3*0.55*200*2.0=6886(kcal/h)

材料注塑温度℃模具温度℃ 比容热kcal/KG℃

聚乙烯PE160-3100-700.55

聚苯乙烯PS185-2500-600.35

尼龙NYLON230-30025-700.58

聚碳酸能PC280-32070-1300.3

聚丙烯PP200-2800-800.48ABS 180-260 40-80 0.4 例:Q=W*C*△T*S=31.3*0.55*200*2.0=6886(kcal/h)

Kcal/h是功率单位,1cal=4.178J 1J/s=1W 单位时间内锅炉所消耗的燃料量称为燃料消耗量。常用符号“B”表示,单位是:固体或液体燃料为千克/时(kg/h)千克/秒(kg/s);气体燃料为米3/时(m3/h)或米3/秒(m3/s)。


‍

你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211