您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机组冷凝器的作用是什么,怎样进行冷凝器排​污工作?
发布时间:2020-10-21浏览次数:142

对于工业冷水机组设备来说,冷凝器(Condenser)是制冷设备的四大部件之一,是一种必不可少的制冷元器件,为制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。

工业冷水机组

工业冷水机组冷凝器的作用是:将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。
如何才能长时间的使用工业冷水机组,这就不得不说保养这个问题了,再好的设备要是离开了保养,性能也就会不断的下降。所以一定要保证6个月的周期后定期检查冷凝器的使用情况,工业冷水机组冷凝器使用过久,会在冷凝器的传热面上粘结较厚的污垢。污垢的传热性能极低,造成制冷剂蒸气通过冷凝器传热壁面向外散热的阻力,因而使制冷剂的冷凝温度升高。因此,需要经常对工业冷水机组冷凝器进行排除污垢的维护工作。
风冷式冷凝器是以空气作为冷却介质的,由于空气中常有灰尘,部分灰尘会粘结在冷凝器翅片的外表面上,时间长了,会使冷凝器的散热效果变差,特别是环境比较恶劣的地方,因此应该定期进行清洗。
清洗的方法是:单纯的灰尘可以用压缩机空气等吹干净,如果污物较多,应采用无腐蚀作用的清洗剂清洗散热管和翅片,达到改善散热效果的目的。
对于水冷式冷凝器,主要是清除水垢的问题。清除周期依水质而论,水质差的至少每年清洗一次;水质好的,可2~3年清洗一次。
小型水冷式工业冷水机组配用套管式水冷冷凝器,可采用酸洗。
具体的操作方法是:卸下冷凝器,放出积水,再向关内注入10%的稀硫酸溶液,直到出水口有溶液流出位置。稀硫酸在冷凝器中停留20~30min后即可放出,如此反复两三次,然后装上冷却水管与冷凝器的连接管,打开冷却水阀冲洗10~20min,防垢和清洗工作即告结束。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211