水冷工业冷水机压缩机高压报警的原因有哪些?
发布时间:2020-10-17浏览次数:134

水冷工业冷水机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与水进行热交换﹐使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散热(水冷却)。

水冷工业冷水机

对于水冷式冷水机来说,只有合理配置的才能使得水冷式冷水机的制冷效率达到更高水平,因此水冷工业冷水机在平日的维护和检测都是十分关键的,甚至关系到企业使用水冷式工业冷水机的成本问题。

使用水冷工业冷水机设备的过程中,难免会遇到各种各样的问题。有的时候冷水机会突然发出高压报警的声音,遇到这种情况,大家先不要惊慌,星德机械为大家分析一下如何解决这些问题。

查找高压报警的原因以及解决的办法:

1、对于水冷工业冷水机:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏水问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却水塔、风机是否正常。

2、经常观察水冷工业冷水机压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温度。

工业冷水机

3、检查水冷工业冷水机的冷却水塔是否正常工作?水泵有无打开?当机组其它系统正常,而冷却水塔不工作时才会出现高压报警。只有合理配置的冷水塔才能使得冷水机的制冷效率达到更高水平,因此水冷工业冷水机冷却水塔在平日的维护和检测都是十分关键的。

4、如果冷却水塔和水泵都正常运转,但还是出现高压报警,此时我们就要检查毛细管/膨胀阀有无堵塞,或者是否有漏气。

5、若水冷工业冷水机冷却水循环系统和毛细管/膨胀阀等都没有问题,高压报警依旧出现时,就要检查水质是否干净,干燥过滤器有无被杂物堵塞。必要时给水源增装水处理设备,或更换过滤器,清洗冷凝器等。

6、看看是否因为水质较差,有纤维状杂质(棉纱,草棍,树叶等)进入布水孔影响了水塔的散热效果,清理干净即恢复正常。

7、当以上步骤检查都正常时,那我们就要看看高/低压表提示的数据,判断是否有漏冷媒,或有空气进入。

冷水机

做好以上的检查工作,基本上可以解决冷水机设备大部分的问题,如果还是没有解决,或者有其他关于水冷工业冷水机的问题,请速与水冷式水机厂家星德取得联系吧。