低温工业冷水机组膨胀阀的功能是什么?由哪几部分组成?怎么选用?
发布时间:2020-10-14浏览次数:330

在低温工业冷水机制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀(膨胀阀)是制冷系统中必不可少的四大件,这当中蒸发器是输送冷量的设备。制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。在冷凝器和节流机构之间还设有一干燥过滤器,用于过滤工作介质。星德公司生产的冷水机组采用进口膨胀阀,在制冷系统中膨胀阀是制冷系统四大部件之一。

低温冷水机

低温工业冷水机组膨胀阀的功能是什么?由哪几部分组成?怎么选用?

膨胀阀的功能——控制制冷剂的流量

热力膨胀阀是制冷系统的关键部件之一。它在系统中的功能是将制冷剂从冷凝压力降低到蒸发压力,并控制制冷剂流量。

热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按平衡方式不同, 热力膨胀阀分为外平衡和内平衡式,而在冷水机组中多采用外平衡式。由感应机构,执行机构,调整机构和阀体组成。工作时,固定在蒸发器出口管道上的感温元件感应蒸发器出口的过热温度,使感温包内产生压力,压力信号通过毛细管传递给膨胀阀内的顶针,从而调节阀芯的開启度,以控制制冷剂的流量。

风冷低温冷水机

膨胀阀的组成——简单说,膨胀阀由阀体、感温包、平衡管三大部分组成。

感温包

感温包内充注的是处于气液平衡饱和状态的制冷剂,这部分制冷剂与系统内的制冷剂是不相通的。它一般是绑在蒸发器出气管上,与管子紧密接触以感受蒸发器出口的过热蒸气温度,由于它内部的制冷剂是饱和的,所以就根据温度传递温度下饱和状态的压力给阀体。

平衡管

平衡管的一端接在蒸发器出口稍远离感温包的位置上,通过毛细管直接与阀体连接。作用是传递蒸发器出口的实际压力给阀体。阀體内有二膜片,膜片在压力作用下向上移动使通过膨胀阀的制冷剂流量减小,在动态中寻求平衡。

热力膨胀阀选用依据 ——步骤如下:

1) 确定低温工业冷水机系统的制冷剂型号。

2) 确定蒸发器的蒸发温度,冷凝温度及制冷量。

3) 热力膨胀阀进出口的压力差。

它主要起着节流降压和调节流量的作用。同时它还有防止湿压缩和液击保护压缩机及异常过热的功能。

低温冷水机

膨胀阀产品质量的判断

理想的低温工业冷水机组膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变開度,控制流量。但实际上,由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成膨胀阀的反应总是慢半拍。如果我们描绘一幅膨胀阀的时间流量图,我们会发现它并不是圆滑的曲线,而是波折线。膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大说明该阀反应越慢,产品质量越差。