您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

螺杆式冷水机使用过程中会出现哪些故障,怎样排除这些故障呢?
发布时间:2020-09-29浏览次数:109

螺杆式冷水机的功率和涡旋式的相比来说相对较大,主要应用于中央空调系统或大型工业制冷方面。螺杆冷水机已经成为大多数企业生产降温需求的一个重要方面,因此螺杆式冷水机在企事业单位的应用越来越广泛,然而任何产品在使用过程中多多少少会存在一些故障发生,冷水机也不例外。今天我们就来看看螺杆式冷水机主要有哪些故障呢?以及怎样排除这些故障呢?

螺杆式冷水机

1、螺杆式冷水机的吸压过低:

a. 蒸发温度过低, 换热温度大, 检修蒸发器, 增加制冷剂流量, 减少压缩机负荷。

b. 系统制冷剂不足, 泄漏检测, 灌装制冷剂。

c. 液体供应阀的开启小, 回流歧管的阻力过大, 并检查了流体供给和管道。

d. 抽吸阀开小或误, 开大吸皮瓣门或止回阀头。

e. 吸尘过滤器脏堵塞或冰塞, 清洗筛, 清除水份。

2、开关时螺杆冷水机:

a. 吸气、排气止回阀关闭松懈、检修、消除堵塞。

b. 防逆旁路管道故障, 检查旁路管和电磁阀。

3、螺杆式冷水机的高冷凝压力:

a. 冷却剂温度高或水量 (风) 不足, 降低温度或增加水 (风) 的量。

b. 对于蒸发冷, 湿度过大, 增加风量。

电容器是脏的或油性的;

d. 电容器中液体的过量积聚;

e. 过量的气体和及时的空气排放。

4、螺杆式冷水机吸入温度过高:

a.缺乏系统制冷剂, 过热, 泄漏检测, 填充制冷剂。

b.液压阀的开启小或管路堵塞;

c. 旁路阀泄漏, 检查电磁阀和回流阀。

d. 吸水管绝缘、维修或更换绝缘层。

5、螺杆式冷水机吸尘温度低:

a.蒸发器的液体供应太大, 油门瓣或热膨胀阀设置。

b.蒸发器传热效果降低, 清洗蒸发器或油排出。

基本上螺杆式冷水机在使用一段时间以后会出现上诉几种情况,如果出现了希望操作人员可以按照上面的分析点进行排查,如果不会检查建议咨询专业的维修人员。



你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211