您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

螺杆工业冷水机制冷系统润滑油使用时要注意哪些问题?
发布时间:2020-09-15浏览次数:284

压缩机中的轴承只需要稳定提供少量油以供润滑,喷入压缩室内的油可以在压缩腔内形成一个油膜增加压缩机的效率并吸收以上过程中产生的部分热量。为了从制冷剂气体中分离出来其中混合的润滑油,需要一个油分离器保证尽可能少的油被带入冷水机制冷系统。

螺杆冷水机

我们要注意的是:

润滑油的温度,是影响冷水机压缩机轴承寿命的一个重要因素。高的润滑油温会降低油的黏度,导致润滑油润滑能力与吸热能力降低,建议保持润滑油黏度在10mm2/s以上。油温应保持在系统冷凝温度以上,以避免夏季时制冷剂迁移至系统中。环境温度过低时润滑油黏度较高,这种情况下由于油路中油路压降过大,无法正常加载,导致压缩机重载启动。建议配备油加热器加热润滑油以在短时间内提高油温。

如果螺杆工业冷水机压缩机运行在極限工况下,还需要配置外接油冷却器——请汉钟选机程序确定油冷却器所需的冷却量以及油流量。在工况恶劣的条件下建议使用一些黏度较大的润滑油,此时排气温度较高,可以使润滑油的黏度降低,保证润滑油适当的温度。

有时会发生蒸发器回油量不足的现象,例如满液式制冷系统等,这些系统中回油困难,从而导致压缩机失油。如果系统中存在回油不足的问题,建议在螺杆式冷水机组的压缩机排气口语冷凝器之间安装一个二次油分离器,进一步减少进入系统中的润滑油。

注意事项:

建议安装选配件油位开关,避免压缩机油位过低发生故障。

螺杆压缩机相对于活塞压缩机能成承受一定短暂的液击,但长期液压缩影响润滑油黏度,轴承润滑不足,容易造成压缩机卡死。

合理化调整螺杆工业冷水机运行效率的方法:

调整工业制冷机运行效率的方法比较多,但是能够产生的效果存在差异。尤其针对很多工业制冷机使用范围较小的企业,使用髙效率的工业制冷机成本较高。而借助调整负载的方式,能够减少螺杆工业冷水机消耗的能源。单位冷量的降低有助于减少功耗,长时间使用有助于企业降低整体成本消耗。提高企业使用工业制冷机的性价比,为企业健康稳定发展提供持久低温环境,有效提高螺杆工业冷水机的工作稳定性,减少各类故障出现的概率。

降低工业制冷机的运行效率,有助于减少螺杆式冷水机的能源消耗量。以更加适合企业使用环境的方式,保持稳定的低温环境,为延长工业制冷机的使用寿命提供保障。以更少的资金支出,帮助企业提供优质的低温环境,满足企业生产需求。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211