您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

何为防冻液, 冷水机组添加防冻液有哪些注意事项?
发布时间:2020-09-12浏览次数:943

详细解释何为防冻液,防冻液有什么优势?

防冻液,简单点来说防冻液全称是防冻冷却液,即防冻功能的冷却液,用于冷水机组在冬季防冻,一般制冷设备对防冻液性能的要求在:化学性能稳定、良好的防冻性能、低温粘度不太大、防腐蚀性和防锈性、对橡胶密封导管无溶胀及侵蚀性能。

冷水机防冻液

防冻液的种类众多,其优势缺点也是不一样的,国内外绝大部分使用的都是乙二醇防冻液,这类型的防冻液可直接使用,而防冻液母液,即浓缩型一般是不能直接使用的,而是应该根据使用温度的要求,用软化水调制到一定浓度才能使用。

防冻液的冰点随着乙二醇在水溶液中的变化而变化,体积浓度在56%以下时,水溶液中的乙二醇浓度升高,冰点降低,但是当体积浓度大于56%时,随着乙二醇浓度升高,冰点反而会上升,直到浓度为100%时,其冰点上升至-13℃。这也是浓缩型防冻液不能直接添加到冷水机防冻的重要原因。

举个例子,在**低气温为-5℃的地区,可以使用体积浓度为12.8%的乙二醇防冻液;在**低温为-10℃的地区,可以使用体积浓度为22.0%的乙二醇防冻液,在对低温为-30℃的地区。可以使用体积浓度为43.8%的乙二醇防冻液。

防冻液在使用过程中需要注意三个重要原则

浓度越低越好;防冻液大都具有腐蚀性,在满足防冻性能的情况下,浓度越低越好。使用时间越短越好。

防冻液使用时间长了都会有一定变质,防冻液变质后腐蚀性更强,粘度也会变化。因此需要定期更换,更换周期建议一年一换。夏天用纯净水,冬天换新的防冻液。

防冻液不宜混用

尽量使用同一品牌的防冻液,不同型号的防冻液即使主要成分相同,其添加剂配方也会有区别,不宜混用,以免起化学反应,沉淀或产生气泡。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211