您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

风冷式冷水机高低压压力如何判断
发布时间:2023-04-24浏览次数:14

风冷式冷水机高低压压力如何判断:标准冷水机高压压力显示在12.5~15kg/cm2 为蕞佳,风冷式14~17kg/cm2 为蕞佳,但不得高于19.5kg/cm2 ,当水冷式压力高于19.5kg/cm2 ,风冷式压力高于24kg/cm2 时,高压开关自动跳脱,请按以下讲解处理:低压以3.1~4.5kg/m2 为蕞佳,但不得低于2kg/cm2 ,低于2kg/cm2 低压自动跳脱,如果膨胀阀跳脱,请按照以下两种方法检查处理。

风冷式冷水机

(一)当冷水机组的冷凝器散热不良时,压缩机的效率变低,运转电流提高。当风冷式冷水机的高压压力升至24kg/cm2 ,水冷式冷水机的高压压力升到19.5kg/cm2 时,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机自动停止运转,此时会出现高压过载报警并显示故障代码或故障指示,这个时候需要检查冷却水塔的循环水是否正常,冷却水温是否过高,冷却水塔风扇、水泵是否运转,冷却水阀门是否完全打开(风冷式冷水机则检查散热器是否有脏堵现象),等确认全部正常后再按复位按扭(REST)或关机重启冷水机即可正常运转。如经常出现高压过载报警情况,则需要尽快安排厂家清洗冷水机组冷凝器。

(二)1 当冷水机组的水温在5℃以上时,低压表压力显示低于2kg/cm2 时,即表示冷媒不足,因此必须先将漏冷媒的地方进行补漏处理,然后再更换干燥过滤器重新抽真空,补充适当冷媒。2 若发现漏冷媒部分浸于水中,必须立即停止冷水机运行,并速将水箱内的水排除掉,尽快通知厂家派技术人员处理维修,以免压缩机将有冷媒的水吸入制冷系统中造成更严重的损坏

如果热力膨胀阀与制冷系统不匹配时,会使系统的制冷剂流量时多时少,从而使热力膨胀阀的制冷量时大时小。当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对机组系统性能会造成不利的影响。当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。

你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373