您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机的自动控制系统具体表现在哪些方面?
发布时间:2023-02-25浏览次数:90

工业冷水机的自动控制系统具体表现在哪些方面?我们来为大家解惑,让大家能够详细直观的了解冷水机自动控制系统,了解冷水机保护装置。自动保护与自动控制这是冷水机优异性能特点之一,各种自动控制装置在制冷系统中都有很大的应用,具体如下:

工业冷水机

1、制冷量控制

在大型工业冷水机中,制冷机如果经常启动、停止,不仅使冷却水温度产生急剧变化,而且还形响制冷机正常运转。所以应尽量减少制冷机的启动次数。对于小型冷水机,可用蓄水槽进行调节。但对大型冷水 机,如果仍用蓄水槽,体积必然很大而不经济。

2、温度控制

温度继电器安装在冷却水或盐水的出口端。当出口温度低于规定温度时,便停止制冷机运转,同时关闭供液电磁阀。但考虑与冷却负荷的关系,有时也放置在入口端。

3、流量控制

这种冷水机制冷剂在管内燕发,循环水在管外流动。为了使制冷剂管路有一适当的流速,一般采用较简 单的温度式膨胀阀来控制。膨胀阀的感温包安装在冷水机的制冷剂出口管路上。

4、防结冻装置

(1)用温度继电器控制:循环水泵发生故障或负荷降低时,可能造成出口冷却水温度或盐水温度下降到冰点以下,使水冷却器冻结。为防止冻结,在冷却水或盐水的出口端装设温度继电器,将水温控制在2-3摄氏度。当温度过低时,停止制冷机的运转。温度继电器的感温包安装位必须仔细选择。感温包一般应抽入冷水管路中,否则控制不准确。

(2)用断水继电器控制:断水或水量不足,均能使冷却水或盐水出口温度降低,出现冻给现象。为防止冻结,一般在循环水管路中安装断水继电器。断水继电器靠水压差动作,当水量不足时,便停止制冷机运转。

因此,一般对大型冷水机,均以冷却水的温度来控制制冷机的制冷量。当水温过低时,制冷机自动卸载。通常用温度继电器和电磁阀组控制制冷机卸载,也可使用压力继电器代替温度继电器进行控制。

热力膨胀阀在冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211