您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

如何判断冷水机制冷系统制冷剂不足
发布时间:2023-02-03浏览次数:251

冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数。

工业冷水机

很多用户在使用冷水机过程中,会发现冷水机冷量不足现象,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,小编今天通过三种方法来判断是不是冷媒不足,再寻找其他的原因。

一、电流法:用钳形电流表监测室外机工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的 额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。

二、表压法:制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,开机制冷,开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.19Mpa左右为正常。

三、观察法:观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷, 若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。

以上三种方法,以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,以确定是否要补加制冷剂。需要注意的是,制冷时,风机一定要打开,否则蒸发器周围的冷空气没有及时散开,使蒸发温度下降, 蒸发压力下降,读出的表压偏小,电流也偏小,造成误判。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211