您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机为什么还需要中间冷却器?
发布时间:2022-07-29浏览次数:63

提起冷水机,我们都知道四大件,但您听说过中间冷却器吗,相信大家多数是不知道这个词,很多人会产生疑问,你们冷水机不就是一个大的冷却器吗?为什么还需要中间冷却器?

工业冷水机

其实不是多有的工业冷水机设备都需要这个装置,冷水机可以分为单级、双级以及多级,单级的是不需要的,中间冷却器连接于低压级排气管与高压级排气管之间,避免了冷水机压缩机的排气温度过高。

星德冷水机的中间冷却器可以分为以下几种类型:

一、不完全冷却式中间冷却器

冷水机组系统中节流阀节流的部分制冷剂液体进入中间冷却器内,此液体除在中间冷却器中蒸发冷却低压级排出的气体外,还对其下部盘管内流动的高压液态制冷剂进行过冷,这种形式的中间冷却器,叫作不完全冷却式中间冷却器。在不完全冷却式中间冷却器内吸热蒸发的制冷剂与被冷却的低压级排出的气体混合后,一道进入减压级这种中间冷却器的,在立式圆筒内装有冷却盘管,来自贮液器的液态制冷剂在流过盘管时被过冷,然后才进入蒸发器,所以管路阻力损失较小,制冷效率较高。

二、完全冷却式中间冷却器

完全冷却式中间冷却器是将低压级排出的气体冷却到饱和状态,低压级排出的气体与制冷剂液体直接接触冷却。这种中间冷却器主要用于大型氮冷水机系统。一般为立式圆筒形,由液位控制器或浮球阀控制制冷剂液面在一定高度上,即对来自贮液器的液态制冷剂进行流量控制,并由膨胀阀节流到中间压力状态后输入中间冷却器内。进入中间冷却器的液体吸热蒸发,冷却了低压级排出的气体,并使中间冷却器内部的液体过冷,所以高压级是在接近饱和状态下吸气工作的。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211