您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

制冷机组三相四线与三相五线的区别是什么?
发布时间:2022-04-15浏览次数:119

三相四线与三相五线,对于很多人来说,三相很容易理解,但是对于四线、五线研究的人不多,那么他们有什么区别呢?

工业冷水机

一、四线与无线结构区别

四线包含三根相线:L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相、零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统,是TN-C系统。

五线包含三根相线:L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相、一根零线N、一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统,即TN-S系统(含TN-C-S系统)。

二、四线与五线中PEN线与PE线区别

PEN线:属于TN-C接地系统,是为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设的。PEN线上有工作电流通过,PEN建筑物处要做重复接地。

PE线:在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用。N线有工作电流通过,PE线平时无电流;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

三、四线与五线优缺点对比

1、四线制

优点:保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。发生故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,比较安全。

缺点:

(1)对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。

 (2)PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。

2、五线制

优点:保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接地电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。

可用于有爆炸危险的环境中

缺点:价格较贵。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211