您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

螺杆式冷水机在使用运转之前需要注意哪些事项呢?
发布时间:2020-08-19浏览次数:166

螺杆式冷水机在使用运转之前需要注意哪些事项呢?相信很多小伙伴都不是很清楚,怎样操作才是规范安全的呢?今天我们就和大家分享一下螺杆式冷水机运转前的注意事项,希望对大家以后操作螺杆式冷水机的时候有所帮助!

螺杆式冷水机

一、压缩机及制冷剂管路系统的检查

1、检查压缩机内油位是否正常,正常的压缩机油位一般在视镜的中部位置。

2、检查高、低压力值,压力继电器高、低压设定值是否正常(高压设定值为1.8MPa,低压设定值为0.2MPa,用户不得擅自更改)。

3、检查压缩机容调电磁阀线圈是否锁紧,容调毛细管有无破损。

4、制冷系统中的全部制冷剂阀(冷凝器出口处角阀,压缩机吸、排气截止阀)都处于开启状态,使制冷剂系统畅通。

5、检查压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将机油加热器通电加温8小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度**低需达到23℃以上才可运转。

二、风冷螺杆式冷水机电源及电控仪表系统的检查

1、开机前应检查配电容量与机组功率是否相符,所选用电缆线径是否能够承受主机**大工作电流。

2、检查电制是否与本机组相符,本机组电制:三相五线制(三根相线,一根零线,一根地线,380V±10%)。

3、检查压缩机的供电线路是否接紧接好,如有松动,重新拧紧,压缩机接线处用拧矩为500kg/cm。由于主机经过长途运输以及吊装等因素影响,螺丝有可能产生松动。否则可能会导致主机控制柜内电器元件(比如:空气开关、交流接触器等)以及压缩机的损坏。

4、用万用表对所有的电气线路仔细检查,检查接线是否正确安装到位;用兆欧测量,确信无外壳短路;检查接地线是否正确安装到位,对地绝缘电阻大于2MΩ;检查电源线是否合乎容量要求。

风冷螺杆式冷水机

三、螺杆式冷水机水系统的检查

1、检查冷却水和冷冻水管路是否冲刷干净,冷却塔、水池等与外界相通的部位是否有杂物,应确保管内无杂质和异物。

2、检查水侧的压力表和温度计的连接是否正确,压力表应与水管成90°垂直安装,温度计的安装应保证其感温探头直接插入水管路中。

3、检查冷冻/冷却出水侧流量开关是否正确安装,确认流量开关与控制柜已正确接线。

4、点动冷冻水和冷却水水泵,检查水泵转向。正确的水泵转向应为顺时针方向,否则请重新检测水泵接线。

5、开启冷冻水和冷却水水泵,使水流开始循环。检查水管管道是否泄露,有无明显漏水和滴水现象。

6、螺杆式冷水机试运行冷冻水和冷却水水泵。观察水压是否稳定。观察水泵进出口压力表,水压稳定时压力表读数及进出口压力差值变化微小。观察水泵运行电流是否在其额定运行电流范围内,如果与额定值相差过大请检查系统是否阻力过大,请排除系统故障直至实际运行电流满足要求。

7、检查冷却塔/膨胀水箱补水装置是否畅通,冷水机水系统中的自动排气阀是否能自动排气。如果是手动排气阀,打开冷冻水管路和冷却水管路的排气阀,排尽管内气体。

8、调整水流量并检查通过蒸发器、冷凝器的水压降是否满足机组正常运转的要求。即机组冷冻水进出口压力、冷却水进出口压力至少应保证在0.2MPa以上。

9、检查确保冷却塔风机等其他设备运行正常,无异常噪音。检查风机皮带松紧程度是否适宜,确保风机与电机的连接皮带运转时不打滑,无异常噪音。

10、检查设备运转是否正常,确认各处的水阀、风阀均已全部打开。 末端设备开启自如,无异常的噪音,送风范围和风速符合设计要求。

11、检查PLC程序及电器元件工作是否正常,螺杆式冷水机正常通电工作时,电控柜中控制元件的指示灯为绿灯显示。

水冷式螺杆冷水机

了解了上面3点检查事项之后,大家对螺杆式冷水机运行前需要做的事项应该有了一个大致的了解,我们需要按照步骤来进行使用,这样才可以使机器安全良好的运行。



你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373