螺杆式冷水机主要参数调整的目的是什么?
发布时间:2021-11-20浏览次数:85

螺杆式冷水机制冷系统的运行工况参数好坏,对冷水机组影响很大。制冷系统主要参数调整的目的,就是要控制各个参数,使其在**经济**合理的条件下运行。特别是对于功率较大的螺杆式冷水机组,调试工作不做好,直接影响后期的制冷效果。

螺杆式冷水机

(1)螺杆式冷水机制冷剂的充注。目前,螺杆式冷水机制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方的使用说明书,在运输途中,机组上的阀门一般处在关闭状态)开机调试。如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按冷水机使用说明书要求,加人规定牌号的制冷剂,注意制冷剂充注量应符合技术要求。
(2)有些螺杆式冷水机组需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂的充注量及制冷剂牌号必须按照规定。制冷剂充注量不足,会导致冷量不足。制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对工业冷水机运行能耗等可能带来不利影响。
(3)在给螺杆式冷水机充注制冷剂前,应预先备有足够的制冷剂。充注时,可直接从专用充液阀门充入。由于系统处于真空状态,钢瓶中制冷剂与系统压差较大,当打开阀门时(应先用制冷剂吹出连接管中的空气,以免空气进人机组,影响机组性能),制冷剂迅速由钢瓶流人系统,充注完毕后,应先将充液阀门关闭,再移去连接管。
(4)螺杆式冷水机制冷系统调试。制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试。由于近年来,螺杆式冷水机组在性能和电气控制方面都有了长足的进步,许多螺杆式冷水机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组的电控系统进行检测,组件是否运行正常。如果电控系统出现什么问题,可以及时解决。**后再通上主机电源,进行调试。