您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机冷凝器出入口回气溫度起伏是什么原因?
发布时间:2021-06-07浏览次数:177

每台冷水机热力膨胀阀的制冷系统,高压低压和其他溫度点都比较正常,但冷凝器出入口和回气溫度起伏在10度上下,调阀也失灵,是什么原因?

工业冷水机

1、系统内有气体。

2、可能有液体,导致起伏,但为何只能回气溫度和冷凝器出入口起伏在10度左右,对了过冷3.5度,过热8度。

上述难题中是不是早已确定冷疑自然环境和蒸发调节沒有起伏?假如是膨胀阀的调整和系统的反馈中间产生耦合震荡,导致系统不平稳得话,可以试一下膨胀阀温度传感器包脱离回气管,看一下冷水机系统的运作情况的起伏是不是会有所缓解。

冷水机组冷凝器出入口溫度和吸气变化、其他不转变、大约问题就是在热力膨胀阀了

1、热力膨胀过大,调整不回来。

2、热力膨胀阀感温包位置不好,这一概率很大,提议把你感温包的位置移下,然后做好保温。

感温包注意事项:

1、不可放到竖管上。

2、离弯头处远点。

3、放到均衡管后点,不必太远。

4、必须要做好保温工作

冷水机系统中存有气体,如果在两器时会导致工作压力偏高,如果在两器的盲区(不随制冷剂循环)不会造成波动,如果随制冷剂周期运转,那麼将会导致蒸发器器入口工作压力(假 设 内均衡)将会出現不定时的误差,但不知道回气起伏是等幅還是任意,如果等幅就不太好说了(空气平均分配在制冷剂中可能性不大)回液的有可能会回气 波动,但排气管不波,只冷疑出入口波动,不太好表述是因为2个不接触的地方波动(冷疑出和回气)我想冷凝器出问题的概率很大。有气体,且气体参加了循环,那麼规律性出現波动是可能的,但间隔和幅度一般不会非常平均和一致而且,有空气的话,冷水机冷凝压力也有相应升高和波动。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211