冷水机组压缩机为何要做无负荷试运转?
发布时间:2021-06-02浏览次数:66

为了保证用户购买的冷水机组能够顺利、安全、持久、稳定的运行,在机组出厂前全部都会做好试运行工作。那么,我们今天就谈谈为何要给螺杆式冷水机的压缩机做无负荷试运转,以及做无负荷试运转的要求及步骤。

螺杆式冷水机

一、给螺杆式工业冷水机组做无负荷试运转的目的

  冷水机的压缩机无负荷试运转是不带阀的试运转,其目的是使相互运动的零件跑合,检验油泵是否上油正常,卸载装置动作是否灵活准确,输油管路是否通畅,确定有无不正常的局部发热和不正常声响。

二、给螺杆式冷水机组做无负荷试运转的要求及步骤

1、启动冷水机的压缩机并运转10min后停机检查各摩擦部位的润滑油和温升情况,确认一切正常后在连续运转1H;

2、各摩擦部位的温升不应超过30℃,轴承**高温度不应超过70℃;

3、润滑油压力及温度应负荷设备技术文件的规定;

4、轴承处不应有油的滴漏;

5、运转中各运动部件应无异常声响,紧固件应无松动现象。