您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机系统中的空气哪个时间段排放比较合适?
发布时间:2021-05-24浏览次数:5

工业冷水机大多是使用R22作为制冷剂,在这种制冷系统中,一般都没有专用的放空气装置,因此氟利昂制冷系统的密封性要求特别高,平时一定要注意不让空气进入系统。

工业冷水机系统中的空气哪个时间段排放比较合适?

制冷系统内一旦进入太多的空气,由于空气比氟气要轻,因此它是直接存在于卧式冷凝器的上部,那么可以在制冷剂抽入到工业冷水机组的冷凝器后,停机静置20min以上,使空气集中于冷凝器的上部,这个时候打开系统冷凝器顶部的放空气阀,或者使压缩机排气阀多通用孔的堵头,放出空气。

那么,我们在哪个时间段排放制冷系统中的空气比较合适呢?一般情况下,对于氟利昂工业冷水机来说,**好是在每天刚上班,还没有启动制冷系统时进行,特别是在停机的状态下排除空气对工业冷水机更佳。

在给冷水机制冷系统放空气的时候,可以直接用手接触放出来的气流,如果出来的是凉风就是空气,可以继续放,如果手感觉到出来的是冷气,那就说明跑出来的是氟利昂,这个时候一定要记得关闭放空气阀或者是堵头。在正常进行放空气操作时,损失的氟利昂只会占到排放气体的3%。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
网友评论

管理员

该内容暂无评论

美国网友
13805183373